Czy ktoś wie do jakiej wartości mocy przyłączeniowej [P= ...kW] można stosować złącza z pomiarem bezpośrenim, a w jakim zakresie mocy należy stosować złącza z pomiarem półpośrednim?
Chodzi mi o przepisy Tauron'a.
W wytycznych jakie znalazłem na stronie Tauron'a nie jest to jasno wytłumaczone (poniżej załączam link).
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam
Odpowiedzi
ko
5 grudnia 2017 08:36
Najlepsza odpowiedź:
1
Według tabeli ze strony 11-tej (Standard techniczny nr 1/2014 budowy zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A.) wynika, że moc przyłączeniowa dla "1P" z ogranicznikiem mocy 63A to 32,2-40kW.
Istnieje jeszcze szafka pomiarowa "1Pw", jest stosowana dla prądów większych od 63 A i nie większych niż 100A. Niestety zakład w wytycznych, nie podaje wartości mocy przyłączeniowej dla tego typu pomiaru.
Pomiary od 100A w górę należy wyposażyć w pomiar półpośredni 1PP.
Najlepszym rozwiązaniem będzie ustalenie typu pomiaru bezpośrednio z zakładem.
Pozdrawiam
glad82
5 grudnia 2017 12:25
-1
Odpowiedź b. pomocna.
Pozdrawiam